Nel caso di edifici a pareti portanti tipo X-Lam con ampie forometrie su un o più lati della pianta tali da pregiudicare "l'effetto scatolare", è possibile inserire strutture in acciaio ai quali affidare parte dell'azione sismica e del vento?


anonimo: Nel caso di edifici a pareti portanti tipo X-Lam con ampie vetrate o forometrie su un o più lati della pianta tali da pregiudicare "l'effetto scatolare" richiesto per le pareti di taglio, è possibile (secondo le NTC 2008) inserire strutture in acciaio (ad esempio portali incastrati a nodi rigidi) ai quali affidare parte dell'azione sismica e del vento (mentre in altre parti dell'edificio verrebbero assrbite direttamente dalle strutture in legno)? E' necessaria in tal caso un'analisi non lineare o è possibile procedere con analisi lineari (ad esempio statiche lineari)?

20.04.2011 | Nr.: 4623

Categoria: Normativa, Progetto e verifica in zona sismica
Parole chiavi: sismica, normativa, pannelli di tavole incrociate

Risposta

In caso di strutture composte da elementi strutturali diversi fra loro (pareti, telai) e di materiali diversi, è comunque auspicabile procedere ad una analisi accurata del comportamento della struttura. Edifici di questo tipo non rispondono a nessun criterio di regolarità strutturale. Per questa ragione l'analisi non lineare sembra essere l'unica possibilità per ottenere un risultato quanto meno tecnicamente accettabile.

Ing. Andrea Bernasconi

categoria: Statica e calcolo, categoria: Progetto e verifica in zona sismica,